Maximální plocha podlahy bez dilatace


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Maximální plocha podlahy bez dilatace.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Maximální plocha podlahy bez dilatace

Tomáš Chabr

2018-11-21 11:36:39
Dobrý den,
máme rodinný domek ve výstavbě, plánujeme el. podlahové vytápění topným kabelem v bet. podlaze tl. 11 cm. V jedné části je projektován segment podlahy o rozměrech 6,5 x 3,6, tedy téměř 24 m2 s úhlopříčkou 7,43 m. Myslíte, že je to ještě únosné překročení doporučených limitů pro maximální vytápěný celek?
Díky za Váš názor
T. Chabr

Ladislav Zevel

2018-11-22 14:44:23
Dobrý den,
dilatační celky jsou specifikovány takto:
Při pokládání na plochu větší než 20m2 nebo s úhlopříčkou větší než 7m je nezbytné respektovat dilataci podkladových materiálů (dilatační celek max.25m2 do příkonu 80W/m2).

Pokud byste překročili maximální dilatační plochu, je to samozřejmě možné, ale bez záruky na topný prvek a na odpovědnost projektanta a dodavatele lité směsi.

S vytápěnými plochami těsně nad stanovenou hranicí se při instalacích setkáme a riziko není příliš vysoké.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)

Tomáš Chabr

2018-11-22 15:38:23
Dobrý den,
díky za odpověď. Plánovaný příkon zmíněné části podlahy je 1600W, tedy o něco méně než 80w/m2. Pokud je maximum 25 m2 při 80 w/m2, je to ještě OK.
S pozdravem
T. Chabr