podlahové topení pod lino PVC
Tomáš Klusoň2018-07-28 21:56:06
|
Dobrý den,
Klusoň
jakou zvolit skladbu podlahy v dětském pokoji nad studeným průjezdem pro podlahové topení překryté linem. Současná skladba je 10cm polystyrén hurda 3cm polystyren 5cm beton a dále asi 12cm volného prostoru do finální výšky podlahy (předpoklad 5cm polystyren + 7cm beton). Kam umístit topnou rohož na vrstvu polystyrenu nebo do prostřed vrstvy betonu případně až na 6cm betonu a zalití stěrkou. Lino bude lepené. Děkuji Klusoň |
---|
Ladislav Zevel2018-08-01 13:22:09
|
Dobrý den,
https://www.podlahove-topeni.eu/skladby-podlah/#topny_kabel_do_betonu
doporučuji instalaci topného kabelu PSV o výkonu 10W/m přímo na parozábranu položenou na tepelné izolaci a následné zalití betonem nebo anhydritem. Tato skladba je z pohledu ceny, snadnosti instalace a bezpečnosti uložení kabelu proti poškození určitě nejrozumnější. Rozdíl rychlosti ohřevu v případě uložení pod a nad betonovou deskou je u trvale vytápěného objektu bezvýznamný. S pozdravem Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00) |
---|