Stránka: | 1 |
Jakou topnou rohož?
Michal2018-01-11 22:16:08
|
Dobrý den,
Michal
hodlám rekonstruovat podlahu ve starém domku a rozhodl jsem se pro podlahové topení. Řeším problém kterou topnou rohož použít. Plánovaná skladba podlahy... 1. Základový beton 7-10cm. 2. Ipa, nebo tekutá lepenka. 3. Tepelná izolace 2x10cm. 4. Separační fólie, dilatační pásek. 5. Anhydrit 4-5cm. Pak penetrace. 6. Topná rohož 100-160W/m2? 7. FLexi stěrku/lepidlo. 8. Dlažba. Teď můj problém. Místnost - obývák s kuchyní, má podle výpočtu tepelnou ztrátu 2200W. Pro pokrytí ztráty bych chtěl instalovat rohož z vaší nabídky 160W/m2 - 2600W. Podle informací, které jsem četl, je tato rohož vhodná spíše do koupelen a místností, které nejsou trvale obývané kvůli vyšší teplotě podlahy 28-30°C. Kdybych instaloval rohož 100W/m2 výkon bude nedostatečný a musel bych ještě přitápět. Můžu tedy použít rohož 160W/m2 s tím, že termostatem oříznu tu povrchovou teplotu podlahy na normou požadovaných 27°C? A jestli ano, nesnížím tím topný výkon rohože? Děkuji za odpověď |
---|
Ladislav Zevel2018-01-15 10:19:36
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
instalace výkonu 160W/m2 je pod dlažbu bezproblémová a skutečně přehřátí podlahy nehrozí, díky omezení maximální teploty na termostatu. K omezení topného výkonu skutečně může docházet, ale to lze v období vysokých mrazů odbrzdit dočasně navýšením limitu maximální teploty. V tomto období můžete mít podlahu teplejší, než může být příjemné, ale bude to zřejmě jen několik dnů v roce při velkých mrazech. I já mám ve starém domě instalován výkon 180W/m2 a je to provozně bezproblémové. Musí být však k tomu použitá krytina s dostatečnou tepelnou vodivostí (dlažba nebo PVC). S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |