přechod přes dilataci
Sejpka2017-12-07 14:33:26
|
Dobrý den,
JS
jak docílím jednoho okruhu v místnosti o ploše cca 50m2, když přes dilataci nesmí procházet topný kabel?Existují netopné spojky, které spojují topné kabely v místě dilatace? Jde mi o to, aby v místnosti bylo jen jedno čidlo s termostatem. |
---|
Ladislav Zevel2017-12-07 21:00:29
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
použijte dva topné kabely a přes dilatační spáru projděte studeným koncem v ochranné trubici položené v úrovni tepelné izolace nebo mimo dilataci stěnou. S pozdravem |
---|