Stránka: | 1 |
výkon
Martin kacerek2008-11-29 11:17:56
|
dobrý den rozhodl jsem se pro topné kabely ADPSV 18, nebo mi spíše bylo doporučeno pro hlavní vytápění dvoupodlažního RD 140 m2, tepelná ztráta asi 7,6 nebo menší není vypočteno přesně. Chtel bych dát výkon 100W/m2 ale například při rozměru 16,8m2 a výkonu 100w/m2 mi vychází rozteč 16,7 cm není to moc a bude 100w/m2 stačit k vytápění?
Děkuji za odpověď. |
---|
Ladislav Zevel2008-11-30 09:27:01
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
topné kabely ADPSV 18W/m jsou vhodné pro akumulační nebo poloakumulační vytápění o plošném výkonu cca 180W/m2. Pro výkon 100W/m2 jsou vhodné kabely o výkonu 10Wm s roztečí 10cm. Např. přichycené ke kari síti s oky 10x10 cm. Odhadem podle celkové ztráty bude výkon 100W/m2 optimální. S pozdravem |
---|