Podlahovka netopí
Tom Wunsch2017-11-19 21:15:01
|
Dobrý večer,
Tom Wunsch
mám podlahovku s termostatem Devireg 550 (už 14let bez poruchy). Poslední 2 dny je podlaha studená, na displeji vše OK, dostanu se i do menu. Jen asi při pokusu o sepnutí displej komplet zhasne a hned naskočí. Dá se opravit nebo bude potřeba výměny? Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2017-11-21 10:27:18
|
Dobrý den,
https://www.podlahove-topeni.eu/termostat-fenix-tft-elektronicky-programovatelny-termostat-s-dotykovym-displejem-p288/
projev, který popisujete, značí u většiny termostatů neopravitelné poškození napájecí části termostatu, která způsobuje nedostatečné napětí pro sepnutí relé a napájení řídící elektroniky. Termostat je nutné vyměnit. Z našeho sortimentu lze použít jako náhradu tento termostat viz odkaz. S pozdravem Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu) |
---|