typ regulace
Lucie2017-11-01 09:55:47
|
Dobrý den, mohu se Vás zeptat na váš názor, jaký typ regulace je efektivnější? tři roky jsme měli typ PID/PAD, podlaha nic moc teplá,je to cca týden co jsem to zkusila přepnout na ZAP/VYP (10min topí,10min netopí) a mohu říct, že je to úplný opak,podlaha krásně hřeje,stačí chvilka a teplo vydrží téměř celý den,nehledě na to,že to pořád necvaká.jedná se o el.podlahové topení v dřevostavbě. děkuji
Lucie
|
---|
Ladislav Zevel2017-11-02 06:55:11
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
pro nejvhodněji nastavenou regulaci je nutné znát konkrétní fakta o vytápěném prostoru a také skutečnou interpretaci regulačního algoritmu Vašeho termostatu: - skladba vytápěné podlahy (akumulační/poloakumulační/tenkovrstvá s minimální akumulací) - režim používání podlahy (pro hlavní vytápění s časovým útlumem/bez útlumu, ohřev pro komfortní teplou podlahu) Kromě nastavení regulačního algoritmu je důležité i nastavení mezních hodnot minimální a maximální teplota podlahy, které mají vliv na uživatelský komfort. V praxi realizované regulační metody jsou upraveny s ohledem na životnost spínacích kontaktů termostatu. Některé termostaty na trhu regulační proporcionálně integračně derivační principy pouze napodobují napevno nastavenými programy. Skutečně je nejvhodnější varianty odzkoušet a určitě doporučuji nastavit pro Vás příjemnou minimální teplotu podlahy. S pozdravem |
---|