Topné rohože ve vlhkém prostředí
Josef2017-10-14 22:09:11
|
Dobrý den. Plánuji vložit pod dlažbu do sprchového koutu elek. topnou rohož. Podle některých informací se tato rohož nemůže vlkádat přímo do sprchového koutu. Je to nějak řešitelné? Předem děkuji za Vaši reakci.
Josef
|
---|
Ladislav Zevel2017-10-17 10:29:59
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
instalace topné rohože do sprchového koutu je v pořádku za splnění podmínek: - topná rohož nesmí ve sprchovém koutě začínat ani končit (musí být instalována vždy jen průběžná část) - topná rohož musí být napájena přes proudový chránič s citlivostí 10mA S pozdravem |
---|