Topné folie na OSB pod kobercem?
Lukáš Melen2017-08-27 22:53:22
|
Dobrý den,
Lukáš Melen
vlastním přízemní domek po rekosntrukci, nově dělaná hydroizolace, podlaha, tepelná izolace 16cm vaty zaklopené OSB deskami. Moc se mi líbí topné folie jako řešení trvalého vytápění ve všech místnostech. Mám ale dotaz. Jaká by měla být skladba, když budu chtít použít topné folie? Podlaha je dostatečně rovná a zateplená a dočetl jsem se, že topnou folii mohu položit přímo na OSB desky, na topnou folii poté PE folii a následně koberec, lino, popř. plovoucí podlahu? Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2017-08-28 09:34:41
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
https://www.podlahove-topeni.eu/skladby-podlah/#topna_folie_heatpak
níže přikládám odkaz na přesný popis skladby podlahy pod koberec. Je nutné prověřit tepelný odpor koberce. Topné folie nesmí být dlouhodobě překryty podlahovou krytinou nebo jinými předměty jejíž tepelný odpor (R) je vyšší než 0,15 m2K/W. S pozdravem |
---|
Lukáš Melen2017-08-28 15:53:36
|
Děkuji, dívám se, že Heatpak by vyšel na všechny místnsoti docela draho, podlahové topení by se navýšilo na dvojnásobek ceny?
Lukáš Melen
Bylo by možné nahradit Heatpak např. tenkou sololitovou deskou, která je 10x levnější? Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2017-08-29 11:06:52
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
ochranná vrstva musí zajistit: - mechanicky pevnou barieru proti poškození topné fólie (ochránit například proti propíchnutí nožem) - rovnou plochu pro pokládku krytin z PVC, vinylu nebo koberce - dostatečnou propustnost tepla, celková skladba krytiny musí mýt tepelný odpor (R) maximálně 0,15 m2K/W Skladba s podložkou heatpak byla certifikována dle platných norem pro užití v obytných prostorách mimo prostory se zvýšenou vlhkostí (koupelny, prádelny,..) jako bezpečné elektrické zařízení. Ostatní alternativní řešení bohužel nemohou být považovány za oficiální a bezpečné. S pozdravem |
---|