Stránka: | 1 |
Rohož ani nesepne
Renata2017-07-13 08:48:20
|
Dobrý den, po 10 letech bezproblémového chodu začal termostat cvakat a topení se nezapne. Na termostatu je vidět, že chce topit ale podlaha je všude studená. Rohože jsou rozložené kolem vany do písmene U, takže jsou určitě z více částí. Termostat a čidlo se po proměření jeví že jsou OK. Termostat jsme dokonce zkoušeli připojit jinde a vypadá že je v pohodě. Děsí mě představa že budu muset vykopat komplet podlahu v celé koupelně. Nebyla by alespoň část podlahy teplá, kdyby byla porucha jen na jednom dílu rohože?
Renata
|
---|
Ladislav Zevel2017-07-14 11:21:19
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
první čím bych začal je změření odporu topného okruhu. Požádejte o to elektrikáře. Závada topného kabelu lze většinou vyhledat s přesností na 5cm, a tak rozkopání celé koupelny nehrozí. S pozdravem |
---|
Renata2017-07-17 07:04:39
|
Super, děkuji.
Renata
|
---|
Jiří Hovorka2017-11-08 06:51:21
|
Dobrý den,
poptávám opravu topné rohože. Jedná se o východočeský kraj. Je možné mi zaslat kontakt na firmu co to dělá? Předem děkuji. |
---|
Ladislav Zevel2017-11-09 09:06:22
|
Dobrý den pane Hovorko,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
rád zašlu kontakt na email. S pozdravem |
---|