Roman Mokoš

2008-11-26 22:28:54
15.11. som položil otázku ohľadom vynulovania termostatov AUBE TH 132AF pri prepnutí z nízkej tarify na vysokú. Dnes som spozoroval, že termostat sa vynuluje nie pri prechode medzi tarifami ale v okamžiku, keď je dosiahnutá požadovaná teplota a teda sa odpojí záťaž - v tomto prípade stýkač. V zapojení som použil aj Filtr proudového nárazu AC 130-03 zapojený podľa schémy paralelne k cievke stýkača. Neviete poradiť ako túto závadu odstraniť, Môže byť filter nefunkčný? Ďakujem za radu.
Roman Mokoš

Ladislav Zevel

2008-11-30 09:34:21
Dobrý den,
souhlasím s Vámi, vypadá to na proudový ráz.
Termostat spíná indukční zátěž s proudem do 2A, což je i s rezervou.
Zkusil bych jiný typ stykače, případně vyměnit filtr proudového nárazu s vyšší kapacitou.
Ladislav Zevel

Roman Mokoš

2009-01-11 15:10:40
Problém som odstránil, zistil som, že pri osádzaní termostatu sa filter odpojil.Ďakujem za radu.