Stránka: | 1 |
re:vynulovanie termostatov
Roman Mokoš2008-11-26 22:28:54
|
15.11. som položil otázku ohľadom vynulovania termostatov AUBE TH 132AF pri prepnutí z nízkej tarify na vysokú. Dnes som spozoroval, že termostat sa vynuluje nie pri prechode medzi tarifami ale v okamžiku, keď je dosiahnutá požadovaná teplota a teda sa odpojí záťaž - v tomto prípade stýkač. V zapojení som použil aj Filtr proudového nárazu AC 130-03 zapojený podľa schémy paralelne k cievke stýkača. Neviete poradiť ako túto závadu odstraniť, Môže byť filter nefunkčný? Ďakujem za radu.
Roman Mokoš
|
---|
Ladislav Zevel2008-11-30 09:34:21
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
souhlasím s Vámi, vypadá to na proudový ráz. Termostat spíná indukční zátěž s proudem do 2A, což je i s rezervou. Zkusil bych jiný typ stykače, případně vyměnit filtr proudového nárazu s vyšší kapacitou. |
---|
Roman Mokoš2009-01-11 15:10:40
|
Problém som odstránil, zistil som, že pri osádzaní termostatu sa filter odpojil.Ďakujem za radu.
Roman Mokoš
|
---|
Stránka: | 1 |