Zatižitelnost F-Board 10mm


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Zatižitelnost F-Board 10mm.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Zatižitelnost F-Board 10mm

Adam

2017-05-29 12:28:58
Dobrý den,

Jestli to chápu správně, tak F-BOARD položím až na nosnou železobetnovou podlahovou desku. A na samotný F-BOARD pak příjde už jen položit topná rohož, zalitá samonivelační stěrkou s nalepenou dlažbou (tj. skladba bez akumulace - pro krátkodobé komfortní topení).

V koupelně budu mít 160l bojler, který stojí na 4 nohách (takže cca. 200 kilo váhy). Otázka zní:
- Nepraskne dlažba, nalepená na F-BOARD při zatížení 200 kilovým bojlerem ? (samozřejmě, že pod samotný bojlerem už topná rohož nebude)

Resp. jako druhý dotaz: Je nutné (nebo výhodné) pokládat F-BOARD po celé ploše místnosti, nebo jej stačí dát pouze tam, kde je instalována topná rohož ?

Ladislav Zevel

2017-05-30 08:26:49
Dobrý den,
zatížitelnost desek F-Board je 30 t/m² což je v přepočtu 3kg/cm2.

Pokud by bojler měl nožičky o celkové ploše 67cm2, tak by ho izolace unesla i bez dlažby. Dlažba váhu roznese do větší plochy. Proto bych se této izolace nebál ani pod bojlerem, ale není žádný problém izolaci vynechat a výšku dohnat lepidlem nebo samonivelační stěrkou.

Fakt je, že i v místě kde není topná rohož slouží desky jako tepelná izolace.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)