Stránka: | 1 |
Skladba podlahy / spínání přes stykač
Petr2017-04-20 22:00:35
|
Dobrý den,
Petr D.
prosím o potvrzení správnosti realizace uložení kabelů do betonové mazaniny. Na izolační vrstvě (polystyren) bude betonová podkladová vrstva 4cm na té budou instalovány topné kabely. Nad kabely bude pak vrstva betonu 2cm. Celkem tloušťka betonu bude 6cm, kabely budou v cca. 2/3 tloušťky. Vzhledem k dilatačním spárám budou v místnosti dva okruhy. Z tohoto důvodu, výkonu většímu než 2kW a spínání na nízky tarif chci použít stykače. Je možné spojení od stykače s kabelem realizovat v krabici s termostatem, nebo se dává do samostatné krabice? Děkuji za rady |
---|
Ladislav Zevel2017-04-24 12:21:56
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
doporučuji topný kabel pomocí tenkých stahovacích elektrikářských pásek přichytit na kari-sít a po zasypání betonem ve výšce cca poloviny desky pro ni sáhnout a nadzvednout. Bude tak přibližně v půlce betonové desky a následně dosypat zbývající vrstvu a dorovnat. Beton tak bude soudržný v celé vrstvě desky. Propojení kabeláže od stykače lze zrealizovat přímo pod termostatem. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |