folie 60W ano či ne
Petr2017-04-08 22:25:21
|
Je možné použít výkon topné folie 60W pod laminátovou plovoucí podlahu? Jaká bude teplota na povrchu podlahy a za jakou dobu? Místnost je 15m2 a máme vypočítány ztráty místnosti 480W. Když přičteme k tomu 20% navíc pak to činí 580W. Pokud dam folie 80W, tak budu mít folii pouze uprostřed místnosti. Nevadí to?
Petr
Děkuji za odpověď. |
---|
Ladislav Zevel2017-04-10 14:10:17
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
topné fólie o výkonu 60W/m2 lze použít pod laminátovou plovoucí podlahu. Potenciál teplotní vodivosti laminátové umožňuje instalaci i výkonnější fólie 80W/m2. Topné fólie o výkonu 60W/m2 dokáží obvykle ohřát podlahu na teplotu 25°C a to za cca 40 minut. V novostavbách je to s ohledem na nízké tepelné ztráty a praktické pokrytí co největší užitkové plochy velmi vhodné řešení. S pozdravem |
---|
Petr2017-04-12 15:38:28
|
Dobrý den,
Nešpor
děkuji za informaci. Ještě se zeptám. Je možné ecofilm C montovat na již hotový SDK strop? zaklopil bych jej druhou vrstvou sádrokartonu? Děkuji za odpověď |
---|
Ladislav Zevel2017-04-15 05:22:40
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
určitě bych nepřetěžoval nosnou konstrukci o další vrstvu. Stávající sádrokarton bych demontoval a udělal zcela standardní skladbu pouze s jednou vrstvou. S pozdravem |
---|
Petr2017-04-16 10:15:53
|
Zjišťoval jsem sí jestli je možné dát dvě vrstvy SDK a je. Běžně se prý dělají protipožární. Na místnost 12m2 ložnici, kde jen spíme, místnost vytapěná na max 21stup. má jen jednu stěnu ochlazovanou a to z jihu. Jaký výkon folie do stropu a kolik m2? Ztráta místnosti cca 300W.
Nešpor
Děkuji za odpověď |
---|
Ladislav Zevel2017-04-18 09:34:00
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
zavolejte mi a probereme to. Určitě bych zvolil již zmíněnou variantu pouze s jednou vrstvou. Doporučuji instalovat výkon o 20% vyšší, než vypočtená tepelná ztráta místnosti. Pro pokrytí je vhodnější instalace menšího výkonu do větší plochy, proto doporučuji stropní topné fólie o výkonu 100W/m2. Osobně bych pro požadovaný topný výkon 360W zvolil jednodušší řešení v podobě nějakého nástěnného nebo stropního topidla. S pozdravem |
---|
Petr2017-04-19 19:18:43
|
Dobrý den, ještě se zeptám,
Nešpor
jak je to s folií ecofilm F? jsou tyto folie samoregulační? Myslím tím při dosažené teplotě, snižuje se výkon folií, nebo se topení automaticky termostatem vypne? Děkuji za odpověď |
---|
Ladislav Zevel2017-04-20 08:05:59
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
topné fólie samoregulační nejsou a je to ta lepší varianta. U samoregulačních technologií je problémem snižující se výkon, který jde proti faktu, že pro vytopení prostoru jste nainstaloval určitý výkon, který se u samoregulačních aplikací snižuje v okamžiku, kdy ho nejvíce potřebujete. Topné fólie mají však bezpečnostní vlastnost, že při překrytí kdy by hrozilo přehřátí a zahoření topné fólie nevratně sníží výkon. S pozdravem |
---|