folie 60W ano či ne


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění folie 60W ano či ne.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

folie 60W ano či ne

Petr

2017-04-08 22:25:21
Je možné použít výkon topné folie 60W pod laminátovou plovoucí podlahu? Jaká bude teplota na povrchu podlahy a za jakou dobu? Místnost je 15m2 a máme vypočítány ztráty místnosti 480W. Když přičteme k tomu 20% navíc pak to činí 580W. Pokud dam folie 80W, tak budu mít folii pouze uprostřed místnosti. Nevadí to?
Děkuji za odpověď.
Petr

Ladislav Zevel

2017-04-10 14:10:17
Dobrý den,
topné fólie o výkonu 60W/m2 lze použít pod laminátovou plovoucí podlahu.
Potenciál teplotní vodivosti laminátové umožňuje instalaci i výkonnější fólie 80W/m2.

Topné fólie o výkonu 60W/m2 dokáží obvykle ohřát podlahu na teplotu 25°C a to za cca 40 minut.

V novostavbách je to s ohledem na nízké tepelné ztráty a praktické pokrytí co největší užitkové plochy velmi vhodné řešení.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)

Petr

2017-04-12 15:38:28
Dobrý den,
děkuji za informaci. Ještě se zeptám. Je možné ecofilm C montovat na již hotový SDK strop? zaklopil bych jej druhou vrstvou sádrokartonu?
Děkuji za odpověď
Nešpor

Ladislav Zevel

2017-04-15 05:22:40
Dobrý den,
určitě bych nepřetěžoval nosnou konstrukci o další vrstvu.
Stávající sádrokarton bych demontoval a udělal zcela standardní skladbu pouze s jednou vrstvou.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)

Petr

2017-04-16 10:15:53
Zjišťoval jsem sí jestli je možné dát dvě vrstvy SDK a je. Běžně se prý dělají protipožární. Na místnost 12m2 ložnici, kde jen spíme, místnost vytapěná na max 21stup. má jen jednu stěnu ochlazovanou a to z jihu. Jaký výkon folie do stropu a kolik m2? Ztráta místnosti cca 300W.
Děkuji za odpověď
Nešpor

Ladislav Zevel

2017-04-18 09:34:00
Dobrý den,
zavolejte mi a probereme to.

Určitě bych zvolil již zmíněnou variantu pouze s jednou vrstvou.

Doporučuji instalovat výkon o 20% vyšší, než vypočtená tepelná ztráta místnosti.

Pro pokrytí je vhodnější instalace menšího výkonu do větší plochy, proto doporučuji stropní topné fólie o výkonu 100W/m2.

Osobně bych pro požadovaný topný výkon 360W zvolil jednodušší řešení v podobě nějakého nástěnného nebo stropního topidla.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)

Petr

2017-04-19 19:18:43
Dobrý den, ještě se zeptám,
jak je to s folií ecofilm F? jsou tyto folie samoregulační? Myslím tím při dosažené teplotě, snižuje se výkon folií, nebo se topení automaticky termostatem vypne?
Děkuji za odpověď
Nešpor

Ladislav Zevel

2017-04-20 08:05:59
Dobrý den,
topné fólie samoregulační nejsou a je to ta lepší varianta.
U samoregulačních technologií je problémem snižující se výkon, který jde proti faktu, že pro vytopení prostoru jste nainstaloval určitý výkon, který se u samoregulačních aplikací snižuje v okamžiku, kdy ho nejvíce potřebujete.

Topné fólie mají však bezpečnostní vlastnost, že při překrytí kdy by hrozilo přehřátí a zahoření topné fólie nevratně sníží výkon.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)