Jaký výkon folie při tep. ztrátě místnosti 600W


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Jaký výkon folie při tep. ztrátě místnosti 600W.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Jaký výkon folie při tep. ztrátě místnosti 600W

Petr

2017-03-21 15:35:32
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaký mám dát výkon folie/m2 pod plovoucí lam. podlahu. Místnost máme 3.5x5,2m. Představa taková, že bych nainstaloval 2x d 4mx š 1m výkon 312W a 1x 0,6 x 4m 176W jen doprostřed místnosti , kde není nábytek. Je možné instalovat i 60W/m2 za předpokladu instalace folie (větší plochy)?
Děkuji za odpověď
Nešpor

Ladislav Zevel

2017-03-28 16:20:59
Dobrý den,
pokud má podlahové topení sloužit jako jediný zdroj tepla, je nutné instalovat výkon alespoň stejný jako je tepelná ztráta. Doporučujeme výkon o 20% vyšší.

Pod laminátovou plovoucí podlahu doporučuji instalaci fólií o výkonu 80W/m2, které umí ohřát podlahu až na teplotu 27°C.

Cenový rozdíl fólií mezi 60 a 80W/m2 je jen symbolický a vyšší výkon je užitečný pro rychlost ohřevu a rychlost natopení místnosti v případě regulace s časovým útlumem.


S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)

Petr

2017-03-29 08:46:19
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Máte zkušenosti ohledně vytápění místnosti touto folií, kolik hodin bývá toto folie průměrně v provozu. Jsme zvyklí na teplotu mstnosti 22°C. Ještě se chci zeptat. Jak daleko od sebe je možné folie instalovat? Pokud to jde? Uvažoval jsem tak kolem 5-10 cm.
Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Nešpor

Ladislav Zevel

2017-03-29 09:17:58
Dobrý den,
provozní hodiny se mění podle aktuálních podmínek. Zcela odlišný je provoz, když je 10°C a -10°C.
Záleží i na instalovaném výkonu v poměru k tepelným ztrátám, a tak jsou provozní hodiny zcela individuální.
Projektant Vám na základě tepelných ztrát, instalovaném výkonu a denostupňů (průběh očekávaných průměrných teplot v topné sezóně) ve Vaší lokalitě, může vytvořit graf s předpokládanými provozními hodinami a tomu odpovídající spotřebou.

Pro rovnoměrné zatížení krytiny se doporučuje instalovat topné fólie přímo vedle sebe bez mezer.

V této skladbě krytina nedokáže teplotu rozvést do stran, a tak by v případě 5-10cm mezery vznikla nevytápěná chladnější plocha.

S pozdravem

Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)