topný kabel - výška akumulační betonová vrstva


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění topný kabel - výška akumulační betonová vrstva.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

topný kabel - výška akumulační betonová vrstva

Václav

2017-02-18 17:17:11
Dobrý den, je možné instalovat topný kabel PSV 101100 (Topný okruh se zvýšenou ochranou) do podlahy na izolaci 250 mm eps a překrýt 80 mm betonovou akumulační vrstvou. Jde mi o to, že v návodu je akumulační vrstva jen 40 až 50 mm.

Mnohokrát děkuji za odpověď

S pozdravem
Václav

Ladislav Zevel

2017-02-20 09:55:35
Dobrý den,
v návodu je uváděná nejpoužívanější skladba.
Silnější vrstva betonu použití topného kabelu nijak neomezuje a z pohledu pevnosti osobně doporučuji desku o síle 6cm.
Pro expandovaný polystyren je požadována instalace topného kabelu s výkonem 10 W/m a měrným výkonem do 100 W/m2. Pro vyšší instalovaný výkon je nutné použít extrudovaný polystyren.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)

Ivo

2017-02-21 16:00:53
Dobrý den,
chtěl bych navázat na vaší odpověď, v mém případě při použití 200mm EPS 150s a kabelech PSV 10W/m2 a plánovaným výkonem 80-90W/m2 mohu kabely položit přímo na separační folii na polystyrénu. na to 50mm anhydrit (50mm včetně kabelu)

V případě koupelny kabely 10W/m2 a výkon 160W/m2 už nemohu dát přímo na polystyrén EPS150s, ale musím je umístit pod finální krytinu (kamenný koberec) do tmelu nebo jiné doporučené tekuté stěrky, nebo použiju extrudovaný polystyrén.

V případě skladby 200mm EPS150s, folie, 45mm anhydrit,hydroizolační nátěr, topný kabel PSV cca 5mm, kolik musím dát tmelu/stěrky nad PSV kabel? Stačilo by kabely přikrýt jen tolik aby nečouhaly ven-třeba 1mm nad ně? na to přijde 10-12mm kamenný koberec.

V druhém patře plánuju kročejovou izolaci styrofloor T5 ve dvou vrstvách- 2cm kde pujdou rozvody elektřiny, 3cm kompaktní vrstva bez přerušení. I na tento polystyrén mohu přímo dát kabely PSV 10W/m2 s výkonem do 100W/m2 ? A v koupelnách s výkonem 160W/m2 je dát přímo pod krytinu.

Děkuji,
Ivo Bahenský

Ladislav Zevel

2017-02-24 14:33:04
Dobrý den,
uvedené skladby jsou v pořádku.

Pro výkony nad 160W/m2 doporučuji instalaci na extrudovaný polystyren, je to lepší varianta, než komplikovanější instalace přímo pod dlažbu.

Před instalací na styrofloor je nutné posoudit jestli jeho sublimační vlastnosti při teplotním namáhání, nejsou-li horší, než u klasického podlahového expandovaného polystyrenu. O toto posouzení požádejte výrobce Styrotrade, a.s.

Pro uchycení do polystyrenu o síle menší než 5cm je nutné použít místo plastových příchytek fixační pásky.

S pozdravem