Stránka: | 1 |
F Board a velkoformátová dlažba
Rudolf Jaroš2017-01-27 08:08:38
|
Dobrý den,
Rudolf jaroš
chtěl bych Vás poprosit o schválení a konzultaci v následující skladbě. Koupelna: Plocha 2,6 x 3,2 m Topná rohož, jako zdroj občasného přitápění, tzv. teplá dlažba ( ráno, večer). 1. Roznášecí vrstva ( Anhydrit 4 cm) 2. Penetrace 3. Tekutá systémová hydroizolace ( Ceresit) 4. Flexibilní lepidlo 5. Desky F Board 10 mm 6. Topná rohož 160 W/m2 7. penetrace + Flexibilní lepidlo 8. Dlažba 50 x 50 cm? + flexibilní spárovačka ( Ceresit) K bodu 8. se Vás chci právě zeptat, jestli nebude ranní a večerní temperace způsobovat u takto velké dlažby problém s dilatací na deskách F Board? Ještě uvedu, že v anhydritu není teplovodní podlahovka. Za Vaší odpověď předem velice děkuji S pozdravem R.Jaroš |
---|
Ladislav Zevel2017-01-27 13:48:21
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Vaše skladba je v pořádku. Jen v 7. vrstvě není potřebné izolační desky F-Board penetrovat. Velkoformátová dlažba nijak neomezuje užití podlahového topení, nutná je dostatečná obvodová dilatace (doporučuji 10mm). Tato spára se schová pod obklad stěn. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |