Stránka: | 1 |
Propojení rohoží
Miloš2017-01-02 11:25:32
|
Mám dotaz,
Dají se jednotlivé topné rohože o různých délkách spojit v jednu? Potřebuji pokrýt plochu cca 70m2 |
---|
Ladislav Zevel2017-01-03 08:38:14
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
ano topné rohože lze v jedné velké místnosti spojovat a to paralelně! Při pokládání na plochy větší než 20m2 nebo s úhlopříčkou větší než 7m je nezbytné respektovat dilataci podkladových materiálů. Topná rohož nesmí přecházet přes dilatační spáry. Připojovací netopné kabely musí být v místě dilatačních spár volně uloženy v ochranné trubce. Přechod veškerých instalací – studený konec, sonda termostatu – ze stěny do podlahy musí být provedeny v instalačních trubkách a umožňovat vzájemný pohyb podlahy a stěny. Příkony nad 2000W je potřebné spínat přes stykač. Termostat má spínací kontakt pro zátěž do 2000W. S pozdravem |
---|
Miloš2017-01-03 14:41:25
|
Děkuji za info. A jestli se ještě mužu zeptat, jaký tip rohoží mám použít - Zákl. deska bude odizolována cca 10cm polystyrenu , asi 5cm potěr s kary sítí a pak by měla následovat velkoplošná dlažba. Je to samostatně stojící dřevostavba.
Děkuji Marek Brno
Volná plocha pro pokládku rohoží je zhruba 70m2. Bude to hlavní topení této místnosti. A co se myslí dilatací podkladových materiálů? (Rohož musí být celá zalitá v betonu nebo stěrce) |
---|
Ladislav Zevel2017-01-06 15:31:34
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
doporučil bych Vám instalaci topných kabelů PSV o výkonu 10W/m. Určitě bude lepší, když si zavoláme a vše probereme po telefonu. |
---|
Stránka: | 1 |