nahrada za OJ Microline OCC2-1991H


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění nahrada za OJ Microline OCC2-1991H.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

nahrada za OJ Microline OCC2-1991H

Honza

2016-12-05 21:18:50
Dobry den,

mam 2x termostat - OJ Microline OCC2-1991H pro elektricke rohoze 300W a 1000W.
Bohuzel oba po 10 letech prestaly fungovat. Jeden uplne, druhy je nepouzitelny.
Pravdou je, ze jsem je stejne nepouzival :-).
Muj dotaz zni jestli je mozne napojit jiny (jaky) termostat na stavajici kabelaz bez nutnosti cokoliv menit.

Dekuji
Honza

Ladislav Zevel

2016-12-06 09:42:12
Dobrý den,
nedokázal jsem dohledat, jaké podlahové čidlo termostat OJ Microline OCC2-1991H využívá.

Termostat Fenix TFT umí pracovat s třemi různými obvyklými podlahovými čidly typu NTC 10 kOhm, 12 kOhm nebo 15 kOhm při 25 ºC.


S pozdravem

Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)

Honza

2016-12-07 23:59:17
Dekuji moci za snahu.

Nasel jsem jako doplnek pro OJ Microline OCC2-1991H nahradni podlahovy senzor ETF-144/99 NTC; 14,77 kΩ/+20°C; tolerance ±5%

Muze s Fenixem take fungovat?
Honza

Ladislav Zevel

2016-12-08 10:03:12
Dobrý den,
ano. Termostat Fenix TFT bude fungovat s nastavením v režimu čidla NTC 12kOhm.
Čidlo ETF-144/99 má při 25°C odpor 12kOhm.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Stránka: | 1 |
Příspěvek
Jméno
Obsah
Podpis

V našem obchodě výhodně nakoupíte topné rohože, topné kabely, topné fólie a vhodnou regulaci. WWW.PODLAHOVE-TOPENI.EU


Topné kabely


topné kabely

Topné rohože


topné rohože

Topné fólie


topné fólie

Regulace


regulace