Stránka: | 1 |
starlon f board
olda2016-11-23 20:05:00
|
mam podlahu skladba zakladova deska, hydroizolace, polystyren 5cm, beton 5cm .
olda
Chtel bych pouzit topnou rohoz v kuchyni jen jeden pruh pred linkou sire kuchyne 1,5 m sire linky 0,6 m bude se ohrivat i cast podlahy bez rohoze. Je mozne pouzit izolaci starlon 3mm pod topnou rohoz misto f board desek 6mm? Izolace staci jen pod pruh topne rohoze tedy v siri 0,5m a delce 4m. Dekuji |
---|
Ladislav Zevel2016-11-24 08:07:16
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
starlon pod topnou rohož použít nelze. Topná rohož s lepidlem by se na povrchu Starlonu neudržela. Proto jsou izolační desky F-Board s povrchem, který zajistí dostatečnou přídržnost. S pozdravem |
---|