Problem s prudovym chranico
Miroslav J.2016-10-08 21:38:38
|
Dobry vecer. Mame naistalovany topny kabel ktory bezproblemov isiel cca. 2 mesiace. Dnes nam odpojil prudovy chranic. Ked som hladal chybu tak po odpojeni pleteneho vodica na topnom kabeli problem neni. Co sa mohlo stat ak odpor kabla je ok a kabel hreje. Len po pripojeni PE ho vypne... dakujem
|
---|
Ladislav Zevel2016-10-11 10:21:57
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
začal bych změřením izolačního odporu topného kabelu. Naměřená hodnota nesmí být nižší než 0,5 MΩ. Pokud je hodnota nižší, jedná se o poškození kabelu a závadu bude nutné odborně vyhledat. S pozdravem |
---|