Stránka: | 1 |
závada termostatu
Ladislav D.2016-09-25 09:29:49
|
termostat TH 132 AF pracoval stále dobře. Nyní však po sepnutí vyhřívání zmizí hodnoty na displeji . Po vypnutí topení se čísla na displeji znovu objeví.
Ladislav
|
---|
Ladislav Zevel2016-09-26 12:37:52
|
Dobrý den,
https://www.podlahove-topeni.eu/termostat-fenix-tft-elektronicky-programovatelny-termostat-s-dotykovym-displejem-p288/
tato závada je bohužel neopravitelná a je nutné termostat nahradit. Jako náhradu Vám doporučuji termostat FENIX TFT viz přiložený odkaz. S pozdravem Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu) |
---|
Ladislav D.2016-09-26 16:47:40
|
nemůže být jen vadná vnitřní baterie?
Ladislav
|
---|
Ladislav Zevel2016-09-27 09:59:19
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
tento termostat nemá baterii. Pro zálohu slouží kapacitor, který má zřejmě vlivem napětˇových špiček propálen dielektrický svitkový papír a je tím znehodnocen. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |