Naměřené hodnoty topné rohože


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Naměřené hodnoty topné rohože.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Naměřené hodnoty topné rohože

Dan

2016-03-05 18:01:52
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na naměřené hodnoty ohmicke zátěže topné rohože. Při vybaleni jsem na štítku měl 94,7 ohmů a po vybaleni jsem naměřil hodnotu 87,1 ohmů a po pokládce naměřená hodnota 85,1. Potřebuji pokládat dlažbu tak se chci zeptat dza Je to dobrý a nebo ne....
Moc děkuji za rychlou odpověĬ
S pozdravem Dan

Ladislav Zevel

2016-03-07 14:39:27
Dobrý den,
obecně není důvod proč by měl odpor topné rohože klesat. Proto bych Vám doporučil změřit odpor kalibrovaným měřidlem. Vaše naměřené hodnoty považuji za odchylku měření, nikoliv za skutečný odpor.

Předpokládám, že je topná rohož zcela v pořádku.
Prosím, dejte mi vědět výsledek nového měření.

S pozdravem
Ladislav Zevel