Stránka: | 1 |
komplet realizace
Hurta Patrik2016-02-25 09:53:13
|
Dobrý den,
hurta Patrik
byt 1+1 celková plocha 33m2 (topení 25m2-odečet kuch.linka,sedačka,nábytek)chodba 4m2,koupelna 5,5m2,kuch 7m2,obývák 16,5m2 jsem celý den v hokně,takže provoz topení cca v průměru 4hod/den moje představa a prosím o posvěcení -stávající podlaha BETON -nalepit F-BOARD 10mm -topná rohož LDTS 100w -zalití nivelačkou -PVC -termostat TFT na F-BOADR mohu dát pro lepší izolaci ještě nějakou PE folii? mohu použít jen jeden termostat pro všechny místnosti(obývák)? čili by stačila jen jedna sonda? (nepotřebuju mít v koupelně saunu,navíc tam bude topný žebřík) mohu vše objednat ve Vašem E-SHOPU? instalaci mě provede zdatný elektrikář děkuji za Vaši odpověď |
---|
Ladislav Zevel2016-02-25 20:14:41
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
Vaše představa je reálná. Skladba, kterou uvádíte, je v pořádku. Odrazová fólie se instalovat nedá, protože nelze zajistit její pevnou fixaci ve skladbě, navíc nepřináší žádné zázračné výsledky. Pokud byste od PE fólie očekával funkci hydroizolace, není v této skladbě potřebná. Funkci hydroizolace zajistí desky F-Board. Pro elektrické podlahové topení platí pravidlo "Teplota podlahy se musí regulovat, s ohledem na teplotu vzduchu, v místnosti, v které je podlahové topení nainstalováno." Pro každou místnost musíme mít samostatný termostat, pokud se nejedná o trvalé propojené místnosti s otvorem o výšce alespoň 2m a šířce 2m. S výběrem Vám pomohu a objednávku lze zrealizovat na našem eshopu, emailem, telefonicky nebo osobně. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |