Stránka: | 1 |
vinylová plovoucí podlaha
Aneta2016-02-16 22:32:58
|
Dobrý den,
Aneta Š.
ráda bych se zeptala, zda na plochu 20m2 - pod vinylovou plovoucí podlahu - zvolit topnou folii s výkonem 60W/m2 nebo 80W/m2 ? Zda řešit ( přidat ) podlahové čidlo? - a zda na chodbě o šířce 90 cm stačí položit topnou folii o š. 60 cm ( v místě chůze), tím pádem zůstanou kraje podlahy asi studenější - může to mít vliv na CLICK spoje vinyl.podlahy či na něco dalšího? moc děkuji |
---|
Ladislav Zevel2016-02-18 10:21:48
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
pro vytápění nízkoenergetických a pasivních domů je velmi často vyhovující nižší výkon 60 a 40W/m2. Pokud od podlahového vytápění očekáváte vyšší teploty podlahy nad hranicí neutrální (pocitově nestudí ani nehřeje) doporučujeme instalovat výkon 80W/m2, který dokáže dosáhnout vyšších teplot až k hranici 27°C. Doporučuji instalaci topné fólie 80W/m2 - je jen o něco dražší a nabízí v případě potřeby vyšší teplotní komfort podlahy. K regulaci místností vytápěných topnými fóliemi Ecofilm je nutné použít termostaty s podlahovou sondou. Výběr krytiny je omezen použitím takové, jejíž tepelný odpor (R) je nižší než 0,15 m2K/W. Tomu odpovídají např. české plovoucí vinylové podlahy FatraClick, které mají i ošetřené záruční podmínky s certifikátem pro použití s topnými fóliemi ECOFILM. Se zónovou instalací topných fólií pod plovoucí podlahy není problém. Je však nutné dodržet maximální dilatační celek do 25 m2 a s maximální úhlopříčkou do 7 m. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |