Stránka: | 1 |
délka kabelu
Huml2016-02-05 18:46:00
|
Dobrý den.
Huml
Rád bych použil dvoužilový kabel 10W/m do anhydritu na ploše 28 m2 a nevím jakou zvolit rozteč kabelu a tím i délku. Vypočtená ztráta podlahy 1460 W. Děkuji TH |
---|
Ladislav Zevel2016-02-08 10:05:04
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
optimálním výkonem pro podlahové topení je 80W/m2. V takovém případě Vám vychází rozteč topného kabelu 12,5cm a z důvodu dodržení dilatačních celků do 20m2 a úhlopříčkou do 7m Vám doporučuji pořízení dvou topných kabelů ADSV 101100 o délce 114,5m. Je samozřejmě nutné respektovat další možná omezení při použití krytiny s horší tepelnou vodivostí nebo citlivostí na teploty pod a nad krytinou (dřevěné podlahy apod.). Rád s Vámi proberu detaily i po telefonu. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |