rozdily ve vysce pri polozeni folie jen na cast mistnosti


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění rozdily ve vysce pri polozeni folie jen na cast mistnosti.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

rozdily ve vysce pri polozeni folie jen na cast mistnosti

Martin

2016-01-27 21:21:43
Dobrý den,
velmi zvažuji nainstalovat do přízemí mého staršího domu který je po rekonstrukci v roce 2007 topne folie.Přečetl jsem zde hodně témat ale nikde se nedočet jak se vypořádat s tím když bych chtěl do obýváku o rozměru 5x5 dát jen 3-4 metrové role folie a zbylé 1-2m by mi vznikl výškový rozdíl pod plovoucí podlahou.Dožene se to kročejovkou? To by pak plovoučka byla opravdu v těch 1-2metrech polouci...Jak tedy na to? Snad neni dotaz hloupý ale opravdu nevím..dekuji za odpoved
Martin

Ladislav Zevel

2016-01-28 09:10:54
Dobrý den,
při síle topné fólie 0,4mm není potřeba žádné dorovnávání.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Martin

2016-01-29 00:49:08
moc děkuji za rychlou odpoved. Ještě bych měl na Vás dva dotazy.
1)šla by u Vás vyrobit jedna topná folie na míru?Mam v jedné místnosi roh který není do pravého úhlu.Tento roh je hodně studený a nad úrovní podlahy se mi někdy objeví kondenzační vlhkost tak bych rád aby folie opravdu lemovala podlahu az ke zdi
2)Používá se v praxi řešení v chladných rozích kde špatně cirkuluje vzduch oklepat omítku,na zdivo připevnit topný kabel a znovu zahodit omítkou?A jaké by se měli používat materiály?

děkuji za jakoukoliov reakci
Martin

Ladislav Zevel

2016-01-29 09:58:02
Dobrý den,
1) problém s kosým úhlem můžete vyřešit jen co nejoptimálnější pokládkou klasické topné fólie (instalovat dva pruhy podélně ke každé stěně a pak vnitřní plochu), možnost malosériové zakázkové výroby není technologicky řešitelný

2) aktuální normy neumožňují instalaci topných kabelů do stěn, ale při porušení tohoto omezení lze topným kabelem, instalovaným do drážek ve stěně a zatřeným flexibilním lepidlem, zvýšit teplotu stěny a tak odstranit rosný bod a podpořit vysušování


S pozdravem
Ladislav Zevel

Martin

2016-01-29 15:51:04
Jsem moc vdecny ze tak rychle reagujete.Jeste bych mel tedy jednu otazku na kterou jsem se zapomel zeptat uz minule.Kdyz je tedy moznost topny kabel pouzit jakymsi zpusobem pod omitkou,jaky vykon zvolit a jakym zpusobem regulovat.Neco podobneho jako u folii sondou ve zdi vyvedenou do termostatu?

Moc dekuji...
Martin

Ladislav Zevel

2016-02-01 09:05:32
Dobrý den,
doporučil bych do problematické plochy instalaci topného kabelu o výkonu 10W/m do drážek s roztečí 15cm (výsledný výkon v ploše je pak 67W/m2).
K regulaci lze použít jakýkoliv termostat s externím (podlahovým) čidlem.
Doporučil bych Vám termostat viz odkaz.

S pozdravem
Ladislav Zevel

https://www.podlahove-topeni.eu/fenix-therm-105-univerzalni-analogovy-termostat-p357/
Stránka: | 1 |
Příspěvek
Jméno
Obsah
Podpis

V našem obchodě výhodně nakoupíte topné rohože, topné kabely, topné fólie a vhodnou regulaci. WWW.PODLAHOVE-TOPENI.EU


Topné kabely


topné kabely

Topné rohože


topné rohože

Topné fólie


topné fólie

Regulace


regulace