vnější 1 defekt - termostat FENIX TFT
Martin Štech2015-09-01 09:20:59
|
Dobrý den, mám nainstalované podlahové topení comfort mat 410w a na displeji se mi ukazuje varování kde je napsáno :vnější 1 defekt, můžete mi prosím napsat co je to za závadu popř. jak ji odstranit?
stech
děkuji |
---|
Milan Mlynár2015-09-01 10:50:52
|
Dobrý den,
Milan Mlynár
toto varování poukazuje na poruchu nebo špatné zapojení externího kabelového čidla. Zkontrolujte zapojení případně změřte odpor podlahového čidla. Při 25°C má být cca 10 kOhm. S pozdravem |
---|
Bretislav Sedláček2019-05-20 21:05:20
|
Dobrý den, na displeji termostatu TFT. se mi ukazuje vnější 2 defekt. Poradíte mi prosím. Děkují |
---|
Milan Mlynár2019-05-21 10:03:36
|
Dobrý den,
Milan Mlynár
nevím jakým způsobem chcete systém regulovat. Máte 2 podlahová čidla nebo používáte externí prostorové čidlo? Pokud ano, proveďte kontrolu dle předchozího příspěvku. Pokud ne, tak zkontrolujte nastavení v menu nastavení ► instalace ► čidlo ► regulace pomocí čidel a zvolte možnost "vzduch + podlaha" nebo "podlaha". S pozdravem |
---|
Martin Svaran2020-11-17 22:36:25
|
Zdar vsem diskutujicim, pri zapojovani cidla do termostatu je treba dbat na to,
M. Svaran
aby dratek od cidla nebyl pri zapojovani zatlacen do svorkovnice i s izolaci, tim padem nebyl spolehlivy kontakt dratku od cidla s elektronikou termostatu, takova blbost a co ja jsem se natrapil, nez jsem na to prisel. ms |
---|
Jozef2022-04-01 22:34:43
|
Dobry den.pise mi varovanie chyba pries. Pod 1.Viete prosim co to moze byt?dakujem
Chyba
|
---|