Ondřej2015-08-11 23:01:17
|
Dobrý den, chceme postavit domek cca 90m2 užitné plochy a vytapeni chceme zvolit topné el . rohože,ale mame bohužel přípojku jen na 3x16A,bude.to na vytápěni stačit? Děkuji
|
---|
Ladislav Zevel2015-08-12 11:30:27
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
pokud předpokládám tepelnou ztrátu novostavby 90m2 na 4kW, byl by pak v nejvyšších mrazech odběr 3x6A. Je tedy rezerva 3x10A pro chod domácnosti. To by mělo být dostatečné a případné drobné přetížení bych doporučoval vyřešit přednostním proudovým relé. Samozřejmě se vše může lišit s ohledem na skutečnou tepelnou ztátu, proto doporučuji probrat podrobnosti s projektantem, který má v ruce všechny potřebné podklady. S pozdravem |
---|