Stránka: | 1 |
Skladba podlahy
Martin Pernica2015-06-02 19:31:53
|
Dobrý den,
Martin Pernica
při rekonstrukci koupelny jsem spolu s původní dlažbou odstranil i 3cm silnou vyrovnávací vrstvu betonu. Podlahu teď tvoří vrstva betonu pod kterou je vrstva polystyrenu a IPA (asfaltové pásy). Pro položení nové podlahy s el.podlahovým vytápěním mi vznikl prostor 4,5 - 5cm. Mohl byste mi poradit se skladbou podlahy prosím? Mohl byste i prosím uvést jaké použít stavební hmoty (ne výrobce) a ve které vrstvě nanést hydroizolaci (ikdyž je v podlaze IPA). Základní vrstva betonu, na kterou bude provedena pokládka není ideálně rovná (nerovnosti 1-5mm) je možné použít samonivelační stěrku pro srovnání? Předem děkuji za Vaši odpověď. |
---|
Ladislav Zevel2015-06-04 08:27:25
|
Dobrý den,
https://www.podlahove-topeni.eu/skladby-podlah/#topna_rohoz_pod_dlazbu_s_izolaci
stávající nerovný betonový podklad bych doporučil napenetrovat a na něj udělat vyrovnávací potěr (ano samonivelační stěrka je vhodná), tak abyste se dostal na stavební výšku cca -3cm do čisté podlahy. Následná skladba je námi doporučenou skladbou pro instalaci elektrického podlahového topení do koupelny s využitím izolačních desek F-Board 6 mm pro odstínění akumulace betonového podkladu a tímto zajištění rychlého ohřevu. Skladby viz odkaz: S pozdravem Ladislav Zevel |
---|
Stránka: | 1 |