Stránka: | 1 |
Půdní byt
Kateřina Pulgretová2015-05-18 15:17:52
|
Dobrý den,
Kateřina Pulgretová
plánujeme elektrické podlahové vytápění v půdním bytě. Potřebujeme co nejvíce ušetřit na celkové výšce podlahy. Skladba podlahy by tedy byla: - vinylová nášlapná vrstva (v koupelně dlažba) - lepidlo - topná rohož - OSB desky - záklop z prken - dřevěné trámy v.25cm (mezi trámy akustická izolace cca 10cm položená na spodním záklopu z prken - mezi izolací a vrchním záklopem z prken vznikne cca 15cm vzduchová vrstva) - záklop z prken - omítka Můj dotaz zní zda nebudeme zbytečně vyhřívat vzduchovou mezeru mezi topnými rohožemi a minerální izolací ve stropě. Popř existuje nějaké vhodné řešení aniž bysme navyšovali celkovou tloušťku podlahy? Předem děkuji za odpověď |
---|
Ladislav Zevel2015-05-20 13:18:30
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
objem vytápěného vzduchu v mezeře mezi tepelnou izolací a finální podlahou je zanedbatelný s ohledem na provozní náklady a není tedy důvod jej řešit. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |