Limitační čidlo
Ivan Šoula2015-02-26 18:16:59
|
Prosím o informaci jaké čidlo použít jako limitační pro folie 80W a jak ho instalovat.
Ivan Šoula
Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2015-02-27 08:21:32
|
Dobrý den,
https://www.podlahove-topeni.eu/jak-na-to-a1/jak-na-topne-folie-a19/
limitační čidlo je součástí každého balení termostatu z naší nabídky. Ħidla se u jednotlivých termostatů liší, a proto je nutné rovnou rozhodnout pro jaký termostat se rozhodnete. Podlahová sonda termostatu se umístí do ochranné plastové trubky o průměru 11 mm, která musí být zapuštěna v podkladu tak, aby nepřesáhla svou výškou kročejovou izolaci. Podlahová sonda se umístuje pod topné folie. Vše potřebné o instalaci topných fólií se dočtete na uvedeném odkazu a v návodu k topným fóliím. S pozdravem Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu) |
---|
Ivan Šoula2015-02-27 22:01:28
|
Dík za odpověď. V návodu k použití v bodě 9 se píše o podlahovém a limitačním čidle. Jedná se tedy o to samé...
Ivan Šoula
Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2015-02-28 07:54:43
|
Ano, je to to samé.
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
S pozdravem |
---|