Stránka: | 1 |
Filtr proudového rázu
Martin Ostrý2015-01-16 10:16:13
|
Dobrý den, ve schematu připojení termostatu TH 132-AF je filtr kreslen u vedení k rohoži, v textu je zmínka o instalaci filtru co nejblíže u svorek cívky stykače. Stykač bývá většinou v rozvodné skříňce, pak dál je teprve v místnosti termostat (svorky 1,5) s napojenou rohoží (svorky 2,4). Je nesmysl dávat ještě nějaký stykač za termostat ?
Pokud je pro byt rozvodná skříňka s proudovým jističem a žádný stykač (HDO nebo časový) není, pak filtr proudového rázu není kam instalovat. Děkuji, jde mi jen o pochopení připojení. |
---|
Ladislav Zevel2015-01-16 10:25:50
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
filtr proudového rázu se instaluje v případě, že termostat na výstupu spíná stykač a ten následně sepne napájení topného prvku. Filtr proudového rázu se připojí na svorky cívky stykače. S pozdravem |
---|