Kus topné rohože skoro nehřeje
Z. Podráský2014-12-15 13:03:07
|
Dobrý den,
Z. Podráský
firma nám položila topnou rohož Topná rohož HM 150/2 - 2m2/300W do koupelny a jedna část koupelny krásně hřeje a je teplá, druhá část jen trochu vlaží. Jedná se o jeden kus rohože, kde se nastříhalo opletení a rozložila se po koupelně. Během pokládky jsem si všimnul, že se dráty na některých místech dotýkaly a malá část je i pod podezdívkou vany. Když jsem pak následně hledal příčinu v návodech, přesně tyto věci se dělat nemají. Je možné, že je toto příčina, proč polovina podlahy hřeje jen velmi málo? Jaký doporučujete postup? děkuji |
---|
Ladislav Zevel2014-12-15 14:32:15
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
při pokládce topné rohože je potřeba dodržet: - topné kabely topných rohoží se nesmějí dotýkat, ani křížit, vzdálenost topných kabelů od sebe je min. 30mm - při instalaci musí být dodržen požadavek, že průměr ohybu kabelu smí být minimálně osminásobek jeho průměru - topná rohož nesmí přecházet přes dilatační spáry - připojovací netopné kabely musí být v místě dilatačních spár volně uloženy v ochranné trubce Zřejmě bude v části podlahy jiná rozteč kabelu a tedy jiný výkon na m2. Topný kabel se dotýkat nesmí. Zkuste zajistit snímek infrakamerou, která prozradí jak je topný kabel rozmístěn a je jen na Vás jestli se rozhodnete s takovýmto důkazem uplatnit reklamaci u firmy provádějící instalaci. Může se také jednat o různě silnou izolaci podkladu, ale to nepředpokládám. S pozdravem |
---|
Z. Podráský2014-12-22 08:14:28
|
Ještě prosím o informaci, co se s topením stane, pokud se v některých místech topné kabely dotýkají. Může to být příčina nižšího výkonu v části podlahy? Nižší životnost topení, riziko zkratu atd?
Z. Podráský
Rozteč by měla být stejná, jedná se o kabel položený na rohoži, která je na 3x rozsřihaná a rozložena pravidelně po koupelně. Jde mi o to, co můžu od toho topení v budoucnu čekat za problémy. Se stavební firmou, která komplet rekonstruovala koupelnu jsem ve sporu o celkovou cenu, do toho ještě tento problém s topením......... Doufal jsem, že se po pár dnech provozu roztopí celá podlaha, ale nestalo se tak. Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2014-12-22 09:33:13
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
dotyk kabelů je vážnou závadou. V místě dotyku může po čase dojít k propálení izolace a znefunkčnění topného kabelu. S pozdravem |
---|