Kus topné rohože skoro nehřeje


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Kus topné rohože skoro nehřeje.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Kus topné rohože skoro nehřeje

Z. Podráský

2014-12-15 13:03:07
Dobrý den,
firma nám položila topnou rohož Topná rohož HM 150/2 - 2m2/300W do koupelny a jedna část koupelny krásně hřeje a je teplá, druhá část jen trochu vlaží. Jedná se o jeden kus rohože, kde se nastříhalo opletení a rozložila se po koupelně. Během pokládky jsem si všimnul, že se dráty na některých místech dotýkaly a malá část je i pod podezdívkou vany. Když jsem pak následně hledal příčinu v návodech, přesně tyto věci se dělat nemají. Je možné, že je toto příčina, proč polovina podlahy hřeje jen velmi málo? Jaký doporučujete postup? děkuji
Z. Podráský

Ladislav Zevel

2014-12-15 14:32:15
Dobrý den,

při pokládce topné rohože je potřeba dodržet:
- topné kabely topných rohoží se nesmějí dotýkat, ani křížit, vzdálenost topných kabelů od sebe je min. 30mm
- při instalaci musí být dodržen požadavek, že průměr ohybu kabelu smí být minimálně osminásobek jeho průměru
- topná rohož nesmí přecházet přes dilatační spáry
- připojovací netopné kabely musí být v místě dilatačních spár volně uloženy v ochranné trubce

Zřejmě bude v části podlahy jiná rozteč kabelu a tedy jiný výkon na m2.
Topný kabel se dotýkat nesmí. Zkuste zajistit snímek infrakamerou, která prozradí jak je topný kabel rozmístěn a je jen na Vás jestli se rozhodnete s takovýmto důkazem uplatnit reklamaci u firmy provádějící instalaci.

Může se také jednat o různě silnou izolaci podkladu, ale to nepředpokládám.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Z. Podráský

2014-12-22 08:14:28
Ještě prosím o informaci, co se s topením stane, pokud se v některých místech topné kabely dotýkají. Může to být příčina nižšího výkonu v části podlahy? Nižší životnost topení, riziko zkratu atd?

Rozteč by měla být stejná, jedná se o kabel položený na rohoži, která je na 3x rozsřihaná a rozložena pravidelně po koupelně.

Jde mi o to, co můžu od toho topení v budoucnu čekat za problémy. Se stavební firmou, která komplet rekonstruovala koupelnu jsem ve sporu o celkovou cenu, do toho ještě tento problém s topením.........
Doufal jsem, že se po pár dnech provozu roztopí celá podlaha, ale nestalo se tak.

Děkuji
Z. Podráský

Ladislav Zevel

2014-12-22 09:33:13
Dobrý den,
dotyk kabelů je vážnou závadou. V místě dotyku může po čase dojít k propálení izolace a znefunkčnění topného kabelu.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |