Dušan Rodek
prosím Vás chtěl bych se zeptat jestli mohu dát na podlahové el. (topný kabel) topení zalité 4 cm anhydritu vynil na HDT desce s korkem o tepelné propustnosti 0,09m2 K/W? Výkon kabelu máme 80W/m2. Prodejce nám tvrdil, že klidně můžeme, ale já mám strach, aby mi to přes ten korek topilo a nepřehřívala se anhydritová zálivka a nepoškozoval se ten kabel? Moc děkuji Dušan Rodek |
---|
Ladislav Zevel2014-12-15 12:16:22
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
obecně je zakázáno aby podlahové topení bylo dlouhodobě překryto podlahovou krytinou nebo jinými předměty jejíž tepelný odpor (R) je vyšší než 0,15 m2 K/W. Ve Vašem konkrétním případě bych se u krytiny s tepelným odporem 0,09 m2 K/W obával, že výkon podlahy bude brzdit podlahové čidlo termostatu pro překročení maximální teploty podlahy a do místnosti se Vám nedostane větší výkon než řádově 50W/m2 a nebude tak muset výkon stačit pro vytopení v mrazech. To vše se dá samozřejmě vypočítat podle tepelné ztráty místnosti, kterou byste mohl nalézt v projektu nebo energetickém štítku. S pozdravem |
---|
Dušan Rodek2015-01-13 13:53:17
|
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli tomu rozumím správně. Tak tam mám nainstalován v podlaze výkon 80W/m2 a ta podlaha s vinylem s korkem by mi propustila pouze 50W/m2 a kam by se poděl ten zbytek?
Dušan Rodek
Děkuji D. Rodek |
---|
Ladislav Zevel2015-05-17 13:25:04
|
Dobrý den pane Rodku,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
zbytek času by topný prvek netopil z důvodu omezení maximální teploty podlahy ovládané termostatem. S pozdravem |
---|
Roman Bulánek2015-08-30 18:42:43
|
Dobrý den, uvažuji o instalaci elektrického podlahového topení v nově stavěné chalupě. Podlaha je tepelně izolována, uvažuji o topné rohoži pod cihelnou dlažbu (tzv. půdovky) cca 4 cm silnou. Mám očekávat nějaké problémy? Jaký výkon byste doporučoval?
Roman Bulánek
S pozdravem |
---|
Ladislav Zevel2015-09-01 09:28:10
|
Dobrý den pane Bulánku,
Ladislav Zevel
pokud bude cihelná dlažba k podkladu lepená, žádné problémy bych neočekával. U prověřených materiálů uvádějí výrobci informaci o vhodnosti s podlahovým topením. Určitě bych se výrobce dotázal, už jen z důvodu záruky při této kombinaci. S pozdravem |
---|
Roman Bulánek2015-09-01 09:50:32
|
děkuji za odpověď. Jde o staré cihelné dlaždice tzv. "půdovky" z roku 1924, takže technické charakteristiky a vlastnosti těchto dlažeb asi jen tak k dispozici nebudou. Je to ještě "ruční" práce, takže půdovky nejsou dokonale rovné a stejně velké takže by to chtělo pokládat do trošku silnější vrstvy než se běžně lepí dnešní keramická dlažba.Do čeho byste doporučoval cihelné dlažky lepit?
Roman Bulánek
Předem děkuji za rady |
---|