Termostat Watts 860
Ctibor Lesa2014-11-20 13:13:39
|
Koupil jsem termostat od firmy Javora Enersa www.podlahove-topeni.cz typ Watts 860, ale po 2.5 roku provozu mi prestal spinat vykonovy vystup. Termostat se tvari jako fukncni, povel na sepnuti podlahoveho topeni pracuje spravne, rozsviti se kontrolka, za podlaha topi, ale na vystupu do podlahove topeni je 0V. Zrejme nedojde k sepnuti vykonoveho rele OMRONG2RL-1-E na desce. Mate nekdo nejakou zkusenost s vymenou rele ci opravou podobne zavady?
Ctibor Lesa
|
---|
David Matula2014-11-27 21:07:26
|
Dobrý den, potvrzuji naprosto stejný problém. Případné řešení zveřejním. S pozdravem
cukr2005@seznam.cz
|
---|
David Matula2015-01-23 16:47:19
|
Takže vyřešeno, termostat opět funkční. Výměna relátka za 70Kč nepomohla, pak vyměnil jsem vyměnil kondenzátor MKP62 275 za 4Kč a termostat drží, nepadá. V mém případě pomoc snadná. Zdravím všechny případné opraváře.