Stránka: | 1 |
Topení pod nábytkem
Michal2014-10-21 17:35:15
|
Dobrý den, chtěl jsem zeptat, zda dle Vašeho názoru bude dostatečné odvětrání podlahy pomocí soklu a větracích mřížek pod nábytkem s el. topným kabelem. V původním plánu jsem sice na nutnost mezery mezi kabelem a zdí myslel, nicméně posléze nepřipomněl při realizaci, kabely již leží a anhydrit je "na cestě".
Štengl Michal
Díky za odpověď |
---|
Ladislav Zevel2014-10-22 08:45:52
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
větrací otvory v soklu nepovažujeme za dostatečné. Doporučuji sokl odstranit a doplnit nábytek nožičkami. S pozdravem |
---|
Zdeněk2014-10-29 01:03:42
|
Přeji dobrý den a prosím o odpověď na otázku, zda je možné topné kabely použít pouze jako volně položené např. pro vytápění koutů v místnosti, kde je plíseň a přirozená cirkulace tam nenfunguje (za nábytkem, který nemá nožičky apod.). Děkuji za odpověď.
Zdeněk Drbal
|
---|
Ladislav Zevel2014-10-29 10:58:45
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
topné kabely musejí být vždy zalité do nějaké hmoty, která odvede teplo z pláště kabelu do plochy. Výjimkou jsou samoregulační kabely. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |