Stránka: | 1 |
skladba podlahy
Eva Janíčková2014-10-01 13:05:55
|
Dobrý den, v nové verandě bychom chtěli podlahové topení - topný kabel - není to jediný zdroj topení. Prosím poraďte nejvhodnější skladbu podlahy = cm vrstev.
Eva Janíčková
Podklad je 15cm betonu s kari sítí + izolace IPA, k dispozici je 20cm, z toho 1cm počítáme na dlažbu. Děkuji za radu. |
---|
Ladislav Zevel2014-10-01 15:25:43
|
Dobrý den,
https://www.podlahove-topeni.eu/skladby-podlah/#topny_kabel_do_betonu
doporučuji tuto skladbu: |
---|
Ladislav Zevel2014-10-01 15:31:13
|
Uvedená skladba je vhodná pro trvalý ohřev podlahy na konstantní teplotu. Není vhodná pro rychlé změny požadovaných teplot.
Ladislav Zevel
Jaké plánujete využití verandy a jaké požadavky byste na podlahové topení kladla? Rád bych Vám pomohl navrhnout s ohledem na využívání nejvhodnější skladbu. S pozdravem |
---|
Eva Janíčková2014-10-02 08:37:19
|
Ano, chtěla bych vyhřívat podlahu na příjemnou konstantní teplotu - oschnutí bot...
Eva Janíčková
Ráda bych doporučení tepelné izolace - 1 vrstva nebo lépe 2 tenčí vrstvy cca 8cm celkem? Jaká je optimální vrstva litého betonu - do jaké hloubky položit kabel? Děkuji. |
---|
Ladislav Zevel2014-10-03 09:07:57
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
doporučil bych dvě vrstvy polystyrenu o síle 4cm (celkem tedy 8cm) + 6cm beton + lepidlo a dlažba 1cm. Při instalaci do litého betonu je možné topný kabel instalovat přímo na parozábranu uloženou na tepelné izolaci. Pro tento účel je vhodný topný kabel PSV o výkonu 10W/m a roztečí 10cm. Výsledný výkon by pak byl 100W/m2 topné plochy. S pozdravem |
---|