Stránka: | 1 |
podlahové topení
K.M.2014-01-31 12:31:58
|
Dobrý den, prosím o informaci na půlce bytu máme v podlaze 15W kabel od Vás což je 60W/m2 nyní chceme udělat i druhou půlku bytu a byt zateplit zevnitř ytongem 60mm TZ by měla být 3,7 kw. a 5,2 bychom měli mít pokud bychom udělali pouze tu podlahu všude, vytopí mi prostor tento kabel o výkonu 60W/m2...jedná se mi o to že to není vyzkoušeno a abych neinvestoval i do druhé půlky a vše nezateplil a nezjistil, že i při 3,7kW musím zůstat u plynu.
mitas
Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2014-01-31 13:44:24
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
při tepelné ztrátě 3,7kW je potřeba instalovat vyšší výkon cca o 20% tedy ideálně 4,4kW. To by znamenalo instalovat výkon 60W/m2 na ploše 73m2. Je to technicky možné? Pokud ano, je zřejmé, že podlahové topení o výkonu 60W/m2 a o ploše 73m2 použít jako jediný zdroj vytápění. Pokud není možné instalovat plochu 73m2 je vhodné uvažovat o možnosti instalace vyššího výkonu na m2 např. 80W/m2. Můžeme případné detaily probrat po telefonu. S pozdravem |
---|
K.M.2014-01-31 14:48:32
|
No tak byt má 102 m2 a nyní máme pod tímto výkonem 64 m2 a 35m2 bychom dodělali tento rok takže bychom vytápěli celou plochu bytu bez předsíně před vstupem do bytu. a vše by bylo 60W2 . 35m2 by bylo pod dlažbou, a zbytek pod marmoleem.
mitas
|
---|
Ladislav Zevel2014-01-31 16:10:35
|
Pokud je podlahové topení dobře izolováno od spodních prostor a současně je v pořádku výpočet tepelných ztrát, je jisté, že prostor lze takto plnohodnotně vytápět.
Ladislav Zevel
S pozdravem |
---|
kamil2014-01-31 19:07:07
|
Dle firmy co me garantuje kvalitu podlahy 50mm anhydrat a 13 cm polystyren kazda mistnost je osazena dvoucidlovym snimacem.