Stránka: | 1 |
Vzdálenost mezi topnými kabely
Martin Moučka2008-09-08 23:31:08
|
Dobrý den,
Martin Moučka
připravuji instalaci topného kabelu na podlahu 4,6 x 4,9 m (strop 2,2m) ve starém cihlovém domě, obvodové zdivo bez izolace šíře 48cm. Nepodsklepená podlaha beton základ, IPA, 5 cm škvárový štěrk, 10 cm polystyren, 6cm beton s ocel. sítí připraveno k položení topného kabelu a dlažba. Mám k dispozici topný kebel 70 m, 1130 w (3Ks). Bude stačit pro vytápění položení 2ks a jak daleko od sebe mají být položené topné kabely? Děkuji Moučka |
---|
Ladislav Zevel2008-09-09 11:07:54
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210
tepelné ztráty této místnosti mohou být 3kW. Doporučuji položit po celé ploše topný kabel s roztečí 8-10cm. Docílíte výkonu cca 160 W/m2 a to je celkem 3,5kW. Je tedy vhodné využít všechny tři kusy topných kabelů. Pokud by jste chtěl mít jistotu, spočítejte si tepelné ztráty např. zde: |
---|
Stránka: | 1 |