Je úspornejšia konštantná teplota, alebo regulovanie?
Ľuboš2013-11-14 13:37:08
|
Dobrý deň,
Ľuboš
prosím Vás o radu, či pri podlahovom vykurovaní vykurovacími káblami je úspornejšie nastavenie konštantnej teploty počas celého dňa, alebo zníženie teploty počas neprítomnosti v dome. Prosím tiež poradiť, o koľko stupňov je rozumné znižovať teplotu počas neprítomnosti (napr. na dobu 8 hodín) v tom druhom prípade? Jedná sa o takmer nízkoenergetickú montovanú drevostavbu. Ďakujem pekne :-) |
---|
Ladislav Zevel2013-11-15 14:17:01
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
u staveb s významnou akumulační složkou a vysokými tepelnými ztrátami se regulace útlumu nedoporučuje. U ostatních staveb je vhodný útlum 1-3°C oproti komfortní teplotě a to na dobu delší, než dvojnásobek doby po kterou se dosáhne komfortní teploty z útlumové. Je tedy vhodné vysledovat dobu ohřevu a přizpůsobit teplotě a délce útlumu. S pozdravem |
---|
Ľuboš2013-11-20 14:45:50
|
Ďakujem pekne :-)