100w nebo 160w / m2
Miloš Michalov2013-11-09 20:03:31
|
Dobrý den,
Miloš Michalov
chci instalovat topnou rohož LDTS pod dlažbu do koupelny a WC v paneláku s použitím izolace F-BOARD 10mm. Po telefonu mi technik doporučil topnou rohož 100W/m2 a v poradně uvádíte pro koupelnu 160W/m2. Tak kterou mám teda použít? Dále bych se rád zeptal ne některé technické věci. Je lepší dát rohož do lepidla nebo do nivelační stěrky? Má smysl pod izolaci F-BOARD dát ještě hliníkovou fólii jako tepelnou izolaci? Současný beton pod jádrem je hodně drsný - je potřeba ho srovnat třeba nivelační stěrkou? Hydroizolační nátěr je vhodné dát pod desku F-BOARD nebo na ní? Celkově mám k dispozici max 3,5-4cm. Předem děkuji za odpověďi. |
---|
Ladislav Zevel2013-11-11 14:19:34
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
technik by Vám doporučil pro WC 100W/m2 a pro koupelnu 160W/m2, obojí pro dlažbu. Lepší je zatřít topnou rohož flexibilním lepidlem. Hliníková fólie smysl nemá, naopak způsobuje nepřídržnost ploch k podkladu a tedy budoucí problémy s praskáním spár a přepálení kabelu v prasklinách. Podkladní beton stačí očistit a napenetrovat pro omezení savosti. Hydroizolační nátěr je vhodné natřít na betonový podklad. Desky F-Board není potřeba hydroizolovat. Výjimkou může být instalace topné rohože ve sprchovém koutě. S pozdravem |
---|
Miloš Michalov2013-11-11 19:25:20
|
A mám použít F-BOARD 10mm nebo stačí 6mm? Jak velký je teoretický rozdíl v izolaci?
Miloš Michalov
|
---|
Ladislav Zevel2013-11-12 15:41:55
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
pokud si můžete výškově dovolit 10mm, doporučuji použít tuto. Pořizovací cena je jen o něco vyšší. Tepelně izolační vlastnosti jsou téměř dvojnásobné. S pozdravem |
---|
Miloš Michalov2013-11-13 15:08:07
|
Poslední dotaz...proč na WC 100 a do koupelny 160? Skladba podlahy bude stejná.
Miloš Michalov
|
---|
Ladislav Zevel2013-11-14 08:41:15
|
V koupelně je požadavek na vyšší povrchovou teplotu podlahy, proto se používá výkon 160W/m2, který dokáže teplotu podlahy vytáhnout na 30°C.
Ladislav Zevel
Pro osobu rozehřátou z vany nebo sprchového koutu je podlaha o teplotě např. 26°C stále vnímána jako chladná. |
---|
Jan Váňa2018-01-19 09:48:53
|
Dobrý den, nemohu si dovolit výšku podlahy zvednout ani o 6mm a použit desku F-Board je to velký problém ?
|
---|
Ladislav Zevel2018-01-19 12:37:15
|
Dobrý den pane Váňo,
Ladislav Zevel
bez jakékoli tepelné izolace se Vám bude podlaha ohřívat velmi pomalu (v jednotkách hodin), nemusí dosáhnout požadované teploty (bude chladnou i dolů) a provozní náklady bude výrazně vyšší. S pozdravem |
---|