Husí krk


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Husí krk.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Husí krk

Miky

2013-10-29 20:00:15
Dobrý den,
jaký husí krk se používá na teplotní čidlo, jde použít bílý na elektro do zdi, nebo je nutno použít nějaký speciál? Děkuji.
Miky

Ladislav Zevel

2013-10-30 09:46:37
Dobrý den,
doporučujeme klasickou instalační trubici o vnitřním průměru od 9mm do 15mm.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Ondra

2023-03-20 07:55:03
Je velké chyba když se použil husi krk o průměru 20mm?
Ondra

Ladislav Zevel

2023-03-20 14:39:35
Dobrý den,
v silnějším husím krku s prstencovým obvodem se má podlahové čidlo tendenci vzpříčit vůči stěně krku. Tenčí krk s dostatečným rádiusem v přechodu stěna/podlaha má vyšší prostupnost. Proto doporučuji stávajícím krkem ve stěně protáhnout náš tenčí a v podlaze už ponechat jen tenký.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)