Stránka: | 1 |
Topné kabely
Josef2013-09-30 07:49:13
|
Dobrý den , mám dotaz zda je možno topné kabely k separační fólii pro jistotu ještě místy přilepit lepící páskou. Základní přichycení by bylo instalačním pásem Devifast .
Josef
Za odpověď předem děkuji. |
---|
Laidslav Zevel2013-09-30 10:06:01
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
pokud budete topné kabely zalévat anhydritem, je vhodné, aby topné kabely nebyly zcela přilepeny k fólii. Umožníte tak anhydritu, aby je dostatečně obtekl. S pozdravem |
---|
Josef2013-09-30 16:31:24
|
V případě , že anhydrit neobteče celý topný kabel a ten bude ležet částečně na separační fólii , která je na polystyrenové izolaci může dojít ke spálení těchto vrstev ? Nebo je teplota kabelu taková , že nemá vliv na deformaci těchto vrstev ?
Josef
Budu mít kabel o výkonu cca 10W/m. |
---|
Ladislav Zevel2013-10-02 10:02:17
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
je ověřeno, že topný kabel o výkonu 10W/m, který je pro tuto instalaci určen, nezpůsobuje "vypékání" polystyrenu ani PE a PVC fólie. S pozdravem |
---|
Eda2014-12-26 22:14:47
|
Dobry den, prosim a pokud by se jednalo o 20 W/m kabel ? Viz vyse dotaz na ktery navazuji - zde by jiz doslo k vypekani polysterenu ? Dekuji
|
---|
Ladislav Zevel2014-12-27 15:31:05
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
už i použití topného kabelu o výkonu 15W/m je problematické. Pro topný kabel 15W/m je ideální montáž na karisítˇ a zalití betonem. Topný kabel o výkonu 20W/m je nejvhodnější pro venkovní aplikace (ochrana proti zamrzání okapů a volných ploch). S pozdravem |
---|