Stránka: | 1 |
plovoucí podlaha+topná rohož,folie
Ivan S.2013-04-16 15:20:56
|
Dobrý den,
Selucký
Rád bych se dotázal kterou rohož,folii do koupelny. Podlaha beton zaizolován,zateplen. pokládka-podložka-viscotek 1200+plovoucí podlaha Aqustar-tep.odpor m/k/w 0,039. Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2013-04-17 09:22:30
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
pro elektrické podlahové vytápění mohou být použity pouze topné kabely nebo topné rohože mající kovový vodivý oplet, ovinutý pásek či obal a zároveň tato topná tělesa vyhovují odpovídajícím normám. Tento kovový vodivý oplet, ovíjecí pásek či obal musí být připojen k ochrannému vodiči napájecího obvodu. Toto ustanovení spolu s dalšími ustanoveními pro toto zařízení není závazné, je-li jako bezpečnostního opatření použito k napájení SELV. (CSN 33 2000-7-701 ed.2 odst.753). Topná fólie použít nelze ještě z druhého důvodu - je citlivá na vlhkost, která ji poškozuje. Proto bych Vám doporučil topnou rohož LDTS 80W/m2 a zalití do samonivelační stěrky ve vrstvě alespoň 7mm nad topný kabel a následná pokládka plovoucí podlahy s korčejovou izolací s minimálním tepelným odporem. Informujte se u výrobce plovoucí podlahy jestli není takovéto použití topné rohože v rozporu se záručními podmínkami. S pozdravem |
---|