Čidlo zalít do betonu ?


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Čidlo zalít do betonu ?.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Čidlo zalít do betonu ?

PepaX

2013-04-04 08:33:59
Dobrý den. Čidlo se dává do zaslepeného husího krku a vněm zůstane. Lze jej tedy časem vytáhnout a vyměnit ? Není tedy v kontaktu s betonem ? Nebo husí krk jen chrání vodič a samotné čidlo se zalije do betonu ? Pak by nešlo vyměnit ?

Dík za komentář.

Ladislav Zevel

2013-04-05 13:57:24
Dobrý den,
husí krk musí být na konci zaslepen proti zatečení betonu, čidlo pak lze v budoucnu vyměnit.
To, že není čidlo v kontaktu s betonem nevadí, protože i tak rychlost prostupu tepla k čidlu je z pohledu měření zcela vyhovující.

S pozdravem
Ladislav Zevel