Stránka: | 1 |
Podklad pod topnou rohož v koupelně
M.Maňásková2008-07-30 11:53:55
|
Dobrý den, rekonstruujeme koupelnu ve starém cihlovém domě a jako hlavní zdroj vytápění uvažujeme o topné rohoži, případně doplněné elektrickým žebříkem (jiná možnost vytápění zde není). Mohl byste mi prosím napsat, jaká je doporučená skladba podlahy včetně tloušťky jednotlivých vrstev (od základního betonu až po dlažbu)? V současné době jsme odstranili původní podlahu a máme cca 10cm vrstvu starého základního betonu na hlíně a řešíme, zda odstranit i tento beton a podlahu ještě prohloubit. Koupelna má rozměry podlahy 1,5x3,2 m, výšku 2,2m. Děkuji.
Miroslava Maňásková
|
---|
Ladislav Zevel2008-07-30 16:30:39
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
https://www.podlahove-topeni.eu/user/documents/doc/skladba_primotopna_podlaha.JPG
jsou tři varianty elektrického podlahového topení: 1.přímotopné http://www.podlahove-topeni.eu/doc/skladba_primotopna_podlaha.JPG 2.poloakumulační http://www.podlahove-topeni.eu/doc/skladba_poloakumulacni_podlaha.JPG 3. akumulační http://www.podlahove-topeni.eu/doc/skladba_akumulacni_podlaha.JPG V případě koupelny bych volil z variant 1. nebo 2. a upřednostnil bych přímotopnou variantu z důvodu rychlé reakce systému a to s výkonem 160W/m2. S pozdravem Ladislav Zevel |
---|
Stránka: | 1 |