Stránka: | 1 |
Výkon folie
George Gray2012-10-28 22:38:03
|
Dobrý den,
GG
Můžete mi prosím pomoci vysvětlit tuto záhadu? Nejprve pár čísel - můj nový dům má tyto parametry: 12cm Neopolystyrenu v podlaze 12cm Neopolystyrenu jako vnější zateplení 14cm vaty jako vnitřní zateplení 14cm vaty ve stropech Zeď je z OSB desky a SDK, nosná konstrukce je železobeton. (jen pro případ, pokud byste hledali nějakou cihlu :)) Odhadované tep.ztráty cca 5-7kW při -17C Instalovaný příkon v obýváku 35m2(Jih+Západ+Sever) = cca 1.9kW Instalovaný příkon v severní ložnici 14m2 je cca 680W Instalovaný příkon v jižní ložnici 15m2 je cca 650W Jak je možné, že podlahovka v obýváku mi vytopí místnost na 20C, zatímco v severní místnosti jen na 16,5? I teplota podalhy je výrazně nižší, přitom všude jsou použity stejné folie (Fenix, 80w/m2). Teplota venku cca 0C Při zkoušce po pokládce všechny pásy folie topily, proud do nich teče. 2.dotaz - je reálné vytopit tímto el. topením celý dům? Mám trošku obavy, protože obývák se nahříval z 12 na 20C cca 6h. Folie jsou položeny přímo pod lalmino, které je v celém domě kromě koupelny. Děkuji moc za info |
---|
Ladislav Zevel2012-10-29 10:00:21
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
základní předpoklad pro dimenzaci topného výkonu je údaj o tepelné ztrátě jednotlivých místností. K této tepelné ztrátě se pak přidává rezerva pro dostatečnou dynamiku systému (nejméně tepelná ztráta * 1,2). Pokud nemáte vypočítány tepelné ztráty jednotlivých místností a vychází se z celkové tepelné ztráty domu, musí se zohlednit plocha vnějších ochlazovaných stěn a prosklených ploch a jejich orientace ke světovým stranám a podle toho přizpůsobit rozdělení ztrát na místnosti, nejen tedy podle podlahové plochy místností. Vámi udávané parametry jednotlivých místností: obývák 54W/m2 severní ložnice 48W/m2 jižní ložnice 43W/m2 Z dotazu mi není jasné jestli udávaná dosažená teplota v obýváku a ložnici je ustálené možné maximum nebo dosažená teplota v nějaký okamžik po prvotním spuštění vytápění. Pokud se jedná o prvotní ohřev je obvyklé, že prochladlá stavba s větším obsahem vlhkosti konstrukce má výrazně větší tepelné ztráty a je nutné dům provozem vytápění vysušit (nejčastěji alespoň 14 dní provozu). Při dostatečné topné ploše a výkonu topných fólií 80W/m2 je možné využívat podlahové topení jako hlavní a jediný zdroj tepla nejen v novostavbách, ale i ve starších objektech. Rád s Vámi budu konzultovat další chování vytápění, prozatím není na místě panika, zřejmě se jedná o běžné chování při prvním zatopení. S pozdravem |
---|
George Gray2012-10-29 20:18:56
|
Děkuji Vám za reakci.
GG
jen upřesním, že dům je proveden suchou stavbou, není potřeba nic vysoušet. Čisté betony jsou vyzrále na 2% vlhkosti. Jsem nervozní z toho, že podlaha v obýváku má cca 26C, zatímco ten severní pokoj jen cca 20C. Oboje hodnoty po cca 18h provozu, dále už se nezvyšovaly. Co se stane, až bude -10C? Obávám se, že pak nevytopím ani obývák... Severní pokoj má severní a východní stěnu vnější. Na východní stěně je 2x2m trojsklo s pokovením. To samé platí pro jižní pokoj jen s tím tozdílem, , že okno je na jižní stěně(jižní a východní jsou vnější). Pokud byste dokázal vypočítat tep.ztráty, byl bych Vám velice vděčný. Nad oběma pokoji je nyní nevytápěný pokoj(12C). Nad obývákem je nezateplená půda (+1C). Dnes ověřeno, že do podlahy teče cca 2,4A, což znamená nějakých 550W, což odpovídá instalovanému výkonu. Může být problém v tom, že dochází ke špatnému předání výkonu z folie do podlahy(QuickStep)? Pod laminem je PE folie, pak topná folie, pak 6mm Starlonu. To platí pro celý dům... Trápí mě, proč je lamino tak studené oproti obýváku, když výchozí teplota byla v obou místnostech stejná (cca 11C). Obývák má 3 vnější stěny, na jižní je 3x2m trojsklo, na západní 3x2m trojsklo, na severní 1x2m trojsklo. Teploty měřeny v době, kdy nesvítilo slunce, sněžilo. Pokud Vás nebude obtěžovat poslední dotaz - doporučil byste pro dohřev spíše klasický konvektor nebo spíše skleněný sálavý panel? Děkuji moc GG |
---|
Ladislav Zevel2012-10-31 10:20:06
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
napadají mě tyto důvody: - špatně nastavený teplotní limit podlahy, proto se podlaha neohřívá na dostatečnou teplotu - stavba nemá deklarované vlastnosti, vypočtená tepelná ztráta od projektanta neodpovídá realitě - instalován menší výkon, než byl požadován v projektu - není vytápěn celý objekt a tak stěnami z vedlejších prostor sálá chlad a výkon proto nestačí Problém s prostupem tepla laminátovou podlahou je velmi nepravděpodobný. V místnostech s nižší teplotou prostoru je i podlaha chladnější, protože předává svoji teplotu do prostoru a chladne více. Pro dotápění bych doporučil topné panely nebo případně sálavé konvektory, obyčejné přímotopy jsou pro vytápění obytných prostor nevhodné. Udělejte odečet elektroměru za 24 hodin a zjistíte reálný výkon, který je dodáván do vytápění a ten porovnejte s instalovaným výkonem. Zkontrolujte nastavení limitu maximální teploty podlahy. S pozdravem |
---|
George Gray2012-11-01 22:03:03
|
Děkuji, d) bude asi správně :-)
Vnitřní příčky jsou izolovány 10cm vaty, takže v tom problém nebude, ale jednak není vytápěn celý dům, a taky nejsou folie v celé ploše místnosti. Tzn. stěnami určitě není ochlazován, ale asi může být podlaha ochlazována sousední nevytápěnou plochou (nemám 4m2 pod postelí a 2m2 pod skříní. Může to být ta přičina? Reálný výkon mám změřen a odpovídá instalovanému. |
---|
Ladislav Zevel2012-11-02 09:31:48
|
Zajímá mě jestli jste měl spočítané tepelné ztráty a jestli instalovaný výkon alespoň o něco převyšuje tyto hodnoty? To je základní předpoklad pro správnou dimenzaci a není pak důležité jestli je vytápěna celá plocha místnosti.
Ladislav Zevel
|
---|
George Gray2012-11-02 21:43:40
|
Ano, ztráty byly spočítány projektantem.
Výkon mám instalovaný takový, aby odpovídal těmto ztrátám s tím, že bude doplněn přímotopem pro zvýšení dynamiky ohřevu. Ztráty jsou spočítány při -17C. Jelikož byla venku 0, ztráty jsou údajně do 1kW na celý dům. Proto mě udivilo, že jsem ani s těmi 500W v severním pokoji nebyl schopný jej vytopit. Ale asi to může být ta nevytápěná plocha, která prostě sežere ten okolní výkon... Jiné vysvětlení pro to nemám... |
---|
Čech oto2013-12-09 20:33:54
|
Dobrý den. Zakoupil jsem si topnou foliii Ecofilm F 604/55-40W/m2 i když mi bylo dodáno Ecofilm MK4 604, jako přídavné topení do psi boudy pod plovoucí podlahu. Po zapojení jsme provedli kontrolu a zjistili jsme, že do folie na konci izolovaných konců je proud 230 V a na vidlicích odpor 5,2 kohmů. Na folii není znát, že by se zahřívala. Zajímalo by mne, na jakou teplotu a za dlouho se folii zahřeje a zda rozměr odpovídá pro velikost 1,5 x1,5 m a výšky 1,5 pro teplotu 10 st. C. Děkuji
Čech Oto
|
---|
Ladislav Zevel2013-12-11 08:51:08
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
při označení F 604 a MK4 604 se jedná o stejnou topnou fólii. Podle naměřeného odporu máte instalovan výkon 10,17W, tento výkon ve venkovním prostředí nedosáhne téměř žádného navýšení teploty podlahy. Situace bude však jiná, když pes lehne na podložku, bude svým tělem izolovat podlahu proti ochlazování a ta postupně vystoupá. Samozřejmě 10W nemůže nijak ovlivnit teplotu vzduchu v psí boudě, pokud se nejedná o stavbu v nízkoenergetickém standardu. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |