Stránka: | 1 |
Zapojení Aube TH 132 AF
Jitka Eretová2012-10-17 15:31:14
|
Dobrý den, prosím Vás, od firmy Siko jsme si koupili topný kabel Finefloor do koupelny a termostat Aube TH 132 AF, ale nevíme si rady se zapojením. topné kabely jsou modrý a černý,ale nevíme,jak je zapojit,tyto kabely v sobě mají tenký bílý kabel a opletení - drátky z bílého kablíku se spojí s opletením a zapojí se společně?modrý do č.4 a černý do č.2? A další problém je s přívodem, máme totiž trojlinku-žlutozelený,modrý a hnědý kabel, ale dle návodu má být dvojlinka- lze to zapojit a pokud ano,tak který kam? Snad je dotaz srozumitelný,mnohokrát děkuji za odpověď.
Eretová
|
---|
Ladislav Zevel2012-10-18 11:07:11
|
Dobrý den,
https://www.podlahove-topeni.eu/videa/termostat-aube-th-132af-a64/
paní Eretová, snad si nezapojujete termostat sama? Zapojení by měl provádět elektrikář, měl by zajistit napájení přes proudový chránič a současně by měl proměřit topný kabel a vyplnit záruční list. Zapojení je jednoduché. Žlutozelený přívod se propojí s ochranným opletením kabelu (z obou stran) Wago svorkou pod termostatem. Svorky termostatu 2 + 4 jsou pro připojení napájení topného kabelu (z každé strany kabelu je to ten vnitřní vodič). Svorka 1 - je přívod hnědá barva. Svorka 5 - je přívod modrá barva. Svorka 6 + 7 je pro zapojení podlahového čidla. S pozdravem Ladislav Zevel Přikládám odkaz na video se zapojením: |
---|
Jitka Eretová2012-10-19 10:02:35
|
:-) Sama si ho nezapojuji. Tchán je elektrikář, ale nemá s tím zkušenost, tak radši píšeme Vám, aby bylo vše zapojeno tak, jak má. Jistota je jistota. Mnohokrát děkuji za radu a odpověď
Eretová
|
---|
Stránka: | 1 |