Rozteč pri pokládke vodiča PSV 15


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Rozteč pri pokládke vodiča PSV 15 .
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Rozteč pri pokládke vodiča PSV 15

Branislav Kulich

2012-10-15 09:39:52
Dobrý deň.

Aká by mala byť optimálna rozteč pri pokládke vodiča PSV 15 (do lepidla pod dlažbu)

Vďaka
Kulich

Ladislav Zevel

2012-10-15 15:32:28
Dobrý den,
topný kabel PSV s výkonem 15W/m do lepidla pod dlažbu není dobrá volba. Použijte méně výkonný topný kabel PSV 10W/m nebo ADSV 10W/m a rozteče zvolte podle typu místnosti např. koupelna 6,5cm chodba 8-10cm.

Méně výkonný kabel a menší rozteč zajistí rovnoměrné prohřívání podlahy.
U 15W/m kabelu je znát teplotní rozdíl v místě kabelu a značně nižší teplota mezi smyčkami.

S pozdravem
Ladislav Zevel