Stránka: | 1 |
Rozteč pri pokládke vodiča PSV 15
Branislav Kulich2012-10-15 09:39:52
|
Dobrý deň.
Kulich
Aká by mala byť optimálna rozteč pri pokládke vodiča PSV 15 (do lepidla pod dlažbu) Vďaka |
---|
Ladislav Zevel2012-10-15 15:32:28
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
topný kabel PSV s výkonem 15W/m do lepidla pod dlažbu není dobrá volba. Použijte méně výkonný topný kabel PSV 10W/m nebo ADSV 10W/m a rozteče zvolte podle typu místnosti např. koupelna 6,5cm chodba 8-10cm. Méně výkonný kabel a menší rozteč zajistí rovnoměrné prohřívání podlahy. U 15W/m kabelu je znát teplotní rozdíl v místě kabelu a značně nižší teplota mezi smyčkami. S pozdravem |
---|